Vie mi niekto vzdelanejsi v obore povedat, preco mi zrazu nahodne zacal hocijaky spotrebic pri zapojeni do el. zastrcky vyhadzovat istice?
Byvam v panelaku postavenom niekedy v 1988-1989 a doteraz sa to nestavalo. Ziadne zmeny na el. rozvodoch robene neboli. No zrazu za poslednych niekolko tyzdnov sa po pripojeni nabijacky na mobil, zdroja k notebooku alebo rychlovarnej kanvice (vypnutej) zo zastrcky zablyslo, buchlo to v nej a vyhodilo nielen istice na zastrcky v byte, ale aj istic pre cely byt, ktory je este pred nim. Zastrcka bola zvnutra zaciernena, muselo to tam drbnut hodne. Stalo sa mi to na dvoch roznych zastrckach v byte, kazda v inej izbe. No netusim ci su na rovnakom okruhu.
Za poslednych 5r co tam byvam sa nic taketo nedialo a tieto veci, ktore som zapajal, a pri ktorych mi to buchlo, inac normalne funguju. Rozobral som zastrcky a podotahoval skrutky v kontaktoch, su tam este hlinikove rozvody. Uvidim ci to bolo tym.
Alebo moze byt problem niekde inde?
Pretoze mi nejde do hlavy, ako moze v normalnej zasroubovanej zastrcke len tak nastat skrat. Ved tie kovove diely vnutri niesu tak blizko seba, a ani sa to tam tak nehybe, aby sa to dotykalo...Ved to by museli byt tie kable komplet uvolnene, co neboli. Akurat sli dotiahnut, pretoze hlinik po case "tecie".
_________________ Ryzen 7 3700X | SilentiumPC Fera 3 | Asrock X570M Pro4 | Patriot Viper 4 Blackout 16GB DDR4-3600 CL17 | Gainward RTX4060 Ti Pegasus 8GB | Samsung 970evo Plus 250GB NVMe | Corsair MP510 1TB NVMe | Samsung 980 Pro 2TB NVMe | Corsair RM550x | 32" Samsung ViewFinity S60UA | 3x Noctua NF-S12B redux 1200 PWM Xiaomi Mi 9 Lite 64GB |
|
|
Tam si vymeň ističe, sú unavené a preto vyhadzujú aj pri nepatrnom odbere alebo uzemnenie je zakorodované a je tam odpor. Napokon by si mal vymenit hlinikove droty za medene alebo kupalové, Môjmu dedovi to tak robilo, vymenilo sa všetko a bol pokoj.
|
|
Registrovaný: 03.04.13 Prihlásený: 26.01.23 Príspevky: 4040 Témy: 199 | 199 Bydlisko: Banská Byst... |
http://svetelektro.com/Forum/ Mám dobré skúsenosti s týmto fórom ohľadne silových rozvodov. Mňa len napadá, či sa na kolík náhodou nedostala fáza .... (teoretický, aj sama od seba sa môže, ak je už ušumelá izolácia na vodičoch) .. Vtedy to zvykne vyraziť ističe (kvôli ochrane) .. Skús skúšačku priložiť na kolík, či sa ti náhodou nerozsvieti... // Spojený príspevok Pon 16.03.15 17:03Na druhej strane, to by malo vyraziť ešte predtým ... Každopádne by som to premeral skúšačkou. Fáza vľavo (čierny, hnedý alebo sivý vodič)........ neutrálny vodič (slangovo "nulák) v pravo (modrý vodič) .... ochrana/zemnenie (zeleno-žltý vodič) na kolík Pri úplne starých rozvodoch TN-C je fáza vľavo a zemnenie (zeleno-žltý vodič) je pripojené najskôr kolík, z ktorého je to prepojené na pravú dierku.
_________________ PC : ASRock B150M-HDS | Intel Core i5-6500 + SilentiumPC Fera 3 | 16GB RAM DDR4 (Crucial Ballistix Sport) | EVGA GTX 1060 3GB | 256GB SSD (ADATA SP920), 2x 1TB 7200 rpm HDD | Corsair CX450m 450W | Case : Fractal Design Core 1500 (upravená) | Win 10 Home x64 | LCD : AOC Q2577PWQ (25" QHD IPS) + repro Edifier R2750DB NTB1 : HP EliteBook 840 G3 (i5-6300u, 8GB RAM, 256GB SSD, Win 10 Pro) NTB 2 : HP Probook 6450b (i5-540m / 6GB DDR3 RAM / 500GB 7200 rpm HDD / Win 10 Pro) Mobil : Samsung S21 Ultra 256GB duos + Samsung Galaxy Watch 46mm |
|
Registrovaný: 08.08.09 Príspevky: 12449 Témy: 39 | 39 |
Najskôr asi treba opraviť niektoré tvrdenia, ktoré tu zas popísali fundovaní naslovovzatí odborníci. Tak za prvé, Peter12 je pekné že robíš reklamu, ale keď už sa ozveš, tak nech to je aspoň pravda. Keby mal na ochrannom vodiči fázu, tak ho kopne práčka, PC, dokonca niekedy radiátor,...všetko s 1. triedou ochrany. Ak nemá prúdové chrániče, istič sám od seba fázu na nuláku neustráži. Laky, a.k.a. hornak - keby boli ističe "unavené" tak neopaľuje kontakty, ale len vypne, resp. aj pri tvrdom skrate nevypne. Čiernota bola na zásuvke pri fáze, alebo pri neutráli? Za druhé, ak to vyráža len na niektorých zásuvkách, začal by som len vypnutím ističa ku problémovým zásuvkám a potom uvidíš či sú všetky na jednom okruhu (prípadne, či je na tom okruhu ešte zásuvka, ktorú normálne používaš a problémy nerobí), alebo sa to týka viacerých ističov/okruhov. Keď zapojíš do tých zásuviek napríklad len šnúru od PC zdroja (bez záťaže), tiež to vypadne? Stáva sa to len na konkrétnych zásuvkách? Spomenuté spotrebiče v iných zásuvkách, v iných miestnostiach, v práci, kdekoľvek inde fungujú normálne? V zásuvkách máš TN-S, alebo TN-C káblovanie?
|
|
Registrovaný: 03.04.13 Prihlásený: 26.01.23 Príspevky: 4040 Témy: 199 | 199 Bydlisko: Banská Byst... |
Práveže ak sa fáza (nejakým spôsobom) dostane na kostru, okamžite by to malo vyhodiť istič .. Na to tá ochrana je.
_________________ PC : ASRock B150M-HDS | Intel Core i5-6500 + SilentiumPC Fera 3 | 16GB RAM DDR4 (Crucial Ballistix Sport) | EVGA GTX 1060 3GB | 256GB SSD (ADATA SP920), 2x 1TB 7200 rpm HDD | Corsair CX450m 450W | Case : Fractal Design Core 1500 (upravená) | Win 10 Home x64 | LCD : AOC Q2577PWQ (25" QHD IPS) + repro Edifier R2750DB NTB1 : HP EliteBook 840 G3 (i5-6300u, 8GB RAM, 256GB SSD, Win 10 Pro) NTB 2 : HP Probook 6450b (i5-540m / 6GB DDR3 RAM / 500GB 7200 rpm HDD / Win 10 Pro) Mobil : Samsung S21 Ultra 256GB duos + Samsung Galaxy Watch 46mm |
|
Registrovaný: 08.08.09 Príspevky: 12449 Témy: 39 | 39 |
Áno? A vysvetlíš mi ako sa istič dozvie, že je potenciál na ochrannom vodiči?
|
|
Registrovaný: 22.12.13 Prihlásený: 22.11.24 Príspevky: 6898 Témy: 206 | 206 Bydlisko: Prievidza. |
Vyzerá to na to, že nejaký umelec otočil fázu a nulák tam, kde sú iba dva vodiče!!! V prvom rade si premeraj, či nemáte na niektorom kolíku fázu!!!!!!!! (zažil som to kedysi za mlada, že na príkaz vedúceho v starom dome, kde pôvodne bola fáza VPRAVO namiesto správneho ppoprepájania proste roboši "otočli" prívody a kto už mal nové rozvody pre zásuvky zapojené dvoma vodičmi - dostal fázu na kolík!!!) U nás sa za roky používalo dvojaké zapojenie - buď trojvodičové, kde každý drôt "išiel kam patrí" no tiež dvojvodičové, kde je v zásuvkách "nulák" (ak to niekto nezvrzal) v zásuvke zapojený najprv na ochranný kolík, potom na PRAVÚ zdierku. Treba si uvedomiť - najlepšie nakresliť zapojenie ... Veci s chráničmi samozrejme beriem, no ak došlo ku tvrdému skratu s buchnutím a zadymaním - to nieje o chráničoch !!! Pamätám si aj "rozdvojky", kde na jednej strane je fáza správne VĽAVO no na druhej - vpravo...
Ďalšia ZÁVAŽNÁ možnosť je, že je niekde v rozvode VADNÝ NULÁK a pretože prívod do domu je TROJFÁZOVÝ - ak niekto v inom byte v inej fáze zapne spotrebič s veľkým odberom - elektrický varič, žehličku, práčku na ohrev vody - napätie v zásuvke "vyletí" o desiatky voltov, aj nad 300 - to by zodpovedalo buchnutiu nabíjačky na mobil, ktorá je iba "na dvoch drôtoch" no prejavovalo by sa to aj zmenou sily svietenia klasických žiaroviek. Viac na otázku SS
_________________ ASUS TUF GAMING B550M-E WIFI II, AMD RYZEN 7 5700G, Samsung 970 EVO PLUS NVMe M.2 PCIe3 500GB,DIMM DDR4 32GB 3600MT/s CL16 (Kit of 2) 1Gx8 KINGSTON FURY Renegade Black Xiaomi POCO X3 6GB/128GB |
|
Registrovaný: 03.01.09 Príspevky: 10235 Témy: 8 | 8 Bydlisko: KE |
Ak máš staré zásuvky ,tak by som ich vymenil.
_________________ PC MB:ASUS Sabertooth P67 CPU:i5-3570S+cooler GEMIN II SF524 RAM:Kingston HyperX BEAST XMP 4x4GB 1866MHz GPU:ASUS DUAL GeForce RTX 3050 O6G SSD1:Samsung 850Pro 256GB SSD2:WD Blue 1TB SSD3: Crucial MX500 2TB SSD4:Kingston DC600M 1,92TB SSD5:WD RED SA500 4TB SSD6:WD RED SA500 4TB SSD7:Samsung 970 EVO PLUS 2TB PSU:Be quiet! Straight Power 11 650WCASE:CoolerMaster CMForce 500 LCD:Dell S2721DGF |
|
Registrovaný: 25.01.13 Prihlásený: 22.11.24 Príspevky: 4840 Témy: 23 | 23 Bydlisko: Žilina |
ja by som sa zameral (samozrejme s vypnutým ističom-i ) na kontrolu svorkovníc,často býva problém tam že sa niektorý fázový (čierny,hnedý) vodič odlomí a oprie sa o pracovný nulový vodič-svorkovnicu prípadne sa stáva hlavne pri hliníku a môže to byť kľudne aj v stene že sa prívodný fázový vodič následkom preťaženia roztečie- roztaví izolácia a vodiče sa spoja
|
|
Registrovaný: 08.08.09 Príspevky: 12449 Témy: 39 | 39 |
To by ale vyrážalo aj bez zapojeného spotrebiča.
|
|
Registrovaný: 03.04.13 Prihlásený: 26.01.23 Príspevky: 4040 Témy: 199 | 199 Bydlisko: Banská Byst... |
Killer : Však prúdový chránič ... Neviem, či ho tam má aj on, no v našom baráku (postavený tiež koncom 80' rokov) má každý byt okrem ističov aj svoj prúdový chránič. Aj Tatko Tom so mnou súhlasí s tým, že by mal v prvom rade premerať zásuvku, či náhodou nie je fáza tam, kde by nemala byť (t.j na kolíku) ... To isté, som napísal aj ja + prekontrolovať zásuvku, či je všetko dobre zapojené (t.j. dotiahnuté šrouby/svorkovnice na zásuvkách) a či všetko súhlasí s normou TN-S alebo starou TN-C Citácia: Pri TN-S : fáza vľavo (ľavá dierka) (čierny, hnedý alebo sivý vodič zapojený do ľavej dierky)........ neutrálny vodič (slangovo "nulák) v pravo (modrý vodič zapojený do pravej dierky) .... ochrana/zemnenie (zeleno-žltý vodič) zapojený kolík... Pri úplne starých rozvodoch podľa normy TN-C je fáza vľavo a zemnenie (zeleno-žltý vodič) je pripojené najskôr kolík, z ktorého je to prepojené na pravú dierku. Aj to, čo napísal Smith Wesson mi dáva logiku (i keď je to menej pravdepodobné) .. Najmä pri hlinikových vodičoch sa stáva, že sa kábel časom nalomí (najmä večným vyťahovaním vecí zo zásuvky .. bohužiaľ, skúsenosť ) a keď zapojíš vidlicu do zásuvky, tak vlastne pomýkaš s kontaktami a tým sa zopne fáza (ľavá dierka) so neutrálom (pravá) Trošku off topic, ale navyše, v zásuvkách nie je 220V ale už 230V. Ak neveríš, vopchaj multimeter do zásuvky. http://www.psp.cz/eknih/1993ps/tisky/t2118_00.htm .. Hovorí o tom samozrejme norma ČSN IEC 38 (z roku 1993) .. To isté samozrejme platí aj v SR.
_________________ PC : ASRock B150M-HDS | Intel Core i5-6500 + SilentiumPC Fera 3 | 16GB RAM DDR4 (Crucial Ballistix Sport) | EVGA GTX 1060 3GB | 256GB SSD (ADATA SP920), 2x 1TB 7200 rpm HDD | Corsair CX450m 450W | Case : Fractal Design Core 1500 (upravená) | Win 10 Home x64 | LCD : AOC Q2577PWQ (25" QHD IPS) + repro Edifier R2750DB NTB1 : HP EliteBook 840 G3 (i5-6300u, 8GB RAM, 256GB SSD, Win 10 Pro) NTB 2 : HP Probook 6450b (i5-540m / 6GB DDR3 RAM / 500GB 7200 rpm HDD / Win 10 Pro) Mobil : Samsung S21 Ultra 256GB duos + Samsung Galaxy Watch 46mm |
|
Registrovaný: 08.08.09 Príspevky: 12449 Témy: 39 | 39 |
No písal si istič a ten v žiadnom prípade nechráni pred napätím na ochrannom vodiči.
|
|
Registrovaný: 12.10.06 Prihlásený: 22.11.24 Príspevky: 20532 Témy: 79 | 79 Bydlisko: Banska Byst... |
Dik za tipy, premeriam tie koliky, to ma nenapadlo. Ale ked som sa ich dotykal, tak nekopali Ked som rozoberal zastrcky tak ociernene to bolo na faze. Vymena za medene rozvody nehrozi, kym sa to spravi budem byvat v garazi? Pretoze budu rozdrbane vsetky steny, tym padom pojde do prdele plavajuca podlaha, cele to vystahovat, atd. Nehovoriac o tom, kto mi na to da $$. Zastrcky niesu stare, maju zo 5-6 rokov. Istice mam len pre vsetky zastrcky, svetla, atd., nemam ako vypinat zastrcky po jednej.
_________________ Ryzen 7 3700X | SilentiumPC Fera 3 | Asrock X570M Pro4 | Patriot Viper 4 Blackout 16GB DDR4-3600 CL17 | Gainward RTX4060 Ti Pegasus 8GB | Samsung 970evo Plus 250GB NVMe | Corsair MP510 1TB NVMe | Samsung 980 Pro 2TB NVMe | Corsair RM550x | 32" Samsung ViewFinity S60UA | 3x Noctua NF-S12B redux 1200 PWM Xiaomi Mi 9 Lite 64GB |
|